随着时间推移各种各样的工业设备各方面的日益大型化,消防强排烟风机使用更加广泛。消防强排烟风机在试运行前,应认真阅读产品手册,并严格要求根据接线方法所示方法连接线。可是据宁夏消防排烟设备公司了解,许多企业在使用消防强排烟风机时,没有考虑到电工师傅对消防排烟风机并不是很清楚,所以发生了线路接错,叶轮反转烧坏电动机的情况,从而导致了消防排烟风机发生各种各样的故障,所以现在我们就讲一些有效的消防强排烟风机电线接法,希望对大家有所帮助。

1、从消防主机拉五根线到消防强排烟风机电源控制箱,分別接请求,应答,常态,故障,COM,不过不一样的的消防安全设备,有不一样的的接线方法,主要还需要看现场消防主机.

2、这个是消防联动的相关问题,当检测范围内的报警装置(烟感,温感)手报等传出告警信息后,消防主机接收这一个讯号,传出告警信息,并根据事先在服务器内设定好的流程,是相对应的联动系统行为(电源强切,电梯迫降,卷帘控制,声光报警,广播开启,排烟风机开启等)。

3、假如消防主机是在自动裆上,便会自动启动相对应的联动系统,假如在手动,会发出请求讯号,应该操作员手动开启。消防安全设备上应该使用了有多线控制盘,随后连五根线到排风机控制箱,分別接开启,停止,报告,故障,COM,连接线端上。


宁夏消防排烟风机

消防排烟风机的连接线法

1、通常情况下,我们排风机配用电动机的功率在三KW一些的为Y接线方法;三KW及以上的为△接线方法.2、消防控制室到消防排烟风机的联动控制,通常情况下选用多线可以直接控制,敷设四芯电缆到排风机控制箱。报警设备的手动多线盘有2芯24V导出和无源常开报告接口,连接线时相对应消防风机控制箱的开启端子和无源常开讯号报告端子就可以了。换句话说QD+,QD-之间是24V导出,接控制箱24V开启,HD+,QD-之间是不有源常开报告讯号导入,接控制箱的报告。3、双速消防排烟风机的电线接法,双速排风机配用双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接线方法.两种电线接法正如我们看到的:..种是单速消防高温排烟风机的接线方法,另一个是双速消防强排烟风机接线方法.

4、双速消防排烟风机的控制标准:我们双速排风机配用双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接线方法,变速基本概念根据调整电机定子绕组间的连接方法,使其调整极数以实现变速目标,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式.排风机电控箱配用的断路器、保护装置及其他电器元件,务必按排风机额定容量有效合理选配.

5、假如独立试双速消防排烟风机时,务必为低速为1#线端子进电,2#线端子空;高速为1#线端子串联,2#线端子进电.禁止在测试运行过程中将接线端子搞混,不然电动机即刻烧毁.

6、排风机得有配电箱控制开启和停止,配风机电箱的厂家需加消防24V控制开启关闭两个,直启停和联动启停,你提及的四颗双绞线是联动线姐消防控制模块控制联动启停排风机,再布一颗2--6芯1.5平方线,几芯取决于消防安全设备,6芯多数都能实现,.多8芯。