大火产生时,当房间内消防泵产生常见故障或遇走红房间内消防用水不够时,消防车的离心水泵可快速便捷地根据该紧密连接器的插口与建筑内的消防设备相互连接,并送餐充压,进而使房间内的消防设备获得充裕的工作压力水资源,用于消灭火灾事故。但是关于安装水泵接合器时的常见问题很多人还不是很了解,下面宁夏消防水泵厂家就啦给大家介绍一下。

1、消防水泵接合器的安装,应按插口、本身、联接管、止回阀、阀门、放空管、调压阀的次序开展,止回阀的安装方位应以消防用水能从消防水泵接合器进到系统软件,一体式消防水泵接合器的安装,应按其应用安装使用说明开展。

2、水泵接合器应建在户外便于消防车应用的地址,且距室外消防栓或消防蓄水池的间距不适合低于15m,并不适合超过40m。

3、消防水泵接合器..固定不动标示应能鉴别其所相匹配的消防给排水系统软件或水自动灭火系统,当有系统分区时需有系统分区标志。

4、地底消防水泵接合器应选用铸有“消防水泵接合器”标示的球墨铸铁井盖,并应在其周边设定标示其部位的..固定不动标示。


宁夏消防水泵接合器

5、墙面消防水泵接合器的安装应合乎设计方案规定。设计方案无规定时,其安装高宽比距路面宜为0.4m;与墙壁上的门、窗、孔、洞的净间距不可低于2.0M,且不可安装在幕墙玻璃正下方。

6、地底消防水泵接合器的安装,应以进水管与下水井盖底边的间距不超0.2m,且不可低于下水井盖的半经。

7、消防栓水泵接合器与消防安全通道中间不可设立防碍消防车充压供电的阻碍物。

8、地底消防水泵接合器井的砌墙需有防潮和排水管道对策。