消防安全需重视,现在的消防设备产品有很多,不知道大家对于气体灭火系统了解多少呢?今天宁夏消防气体灭火安装公司的小编就为大家带来了关于气体灭火系统的启动方式有哪些?一般气体灭火系统具有自动控制、手动控制、机械应急操作三种启动方式。管网灭火系统应设有自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式。预制灭火系统应设有自动控制和手动控制两种启动方式,下面我们就来集体的了解一下。


1.自动启动状态

气体灭火报警控制器一般配有两种不同类型的火灾探测器。控制主机上有“自动”和"手动”转换功能(也可在防护区外单独设置转换开关) ,当将其置于“自动”位置时,灭火系统处于自动状态。

当只有一种探测器发出火灾信号时,控制主机启动室内声光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火装置。

当两种探测器发出火灾信号时,控制主机启动室内、外情光报警器,联动关闭防护区开口,进入灭火启动延时,达到设定的延时时间后,自动启动灭火装置。

如在喷放延时过程中发现不需要启动灭火装置,可按下防护区外或控制器上的”紧急停止”按钮,终止灭火指令,在设定的延时时间内有效。


宁夏气体灭火

2.电电手动启动

当转换开关置于"手动”位置时,灭火系统处于手动状态。

在该状态下,探测器发出火灾信号,控制主机启动室内、外情光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火系统。此时按下防护区外或控制器上的”紧急启动”按钮,可以启动灭火系统。

注意:无论控制主机处于自动或手动状态,按下”紧急启动”按钮,都可启动灭火系统。

3.机械应急手动启动

于火灾报警控制系统失效时,当自动和手动启动均失效时,当职守人员判断为火灾时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,可按以下步骤实施机械应急操作:

1 )手动关闭联动设备,并切断电源;

2 )拔出相应防护区启动瓶电磁驱动器上的”机械应急启动保险销”,按下机械应急启动按钮,电磁驱动器打开启动瓶释放启动气体,启动气体灭火系统。

气体灭火系统这种常用的消防灭火系统具有灭火效能高,对设备无污损,电气绝缘性好,灭火迅速等优点,而且现在它已经被广泛应用于机房、配电房、档案室、集装箱等重点防护区,因为它的应用广泛,其作用大,所以宁夏消防气体灭火安装公的小编就为大家带来了气体灭火系统启动方式的介绍,希望能够为大家提供到有效的帮助。